首先你没说是多层还是高层,目前多规和高规是两本规范,要求不同。
不过无论是多层还是高层,疏散都有三方面的问题需要注意:1是疏散口数量,2是疏散距离,3是疏散宽度。既然你设计的是博物馆,那么以下说的都是博物馆通常涉及的规定。
1、疏散口数量。a)一个防火分区两个疏散出口。至于防火分区一个多大,24m以下一般是2500㎡,以上一般是1500㎡,如果是展厅且做了自喷可以到4000㎡。顺便说一下一个防火分区在各别情况下可以一个疏散口,不过博物馆的规模和性质不符合可做一个的规定b)一个房间的话,哪怕是出于使用方便的角度,博物馆最好也至少做俩门,一个供观众进入另一个离开。看房间的大小,甚至还可以做第三个或者更多的门供展品和工作人员出入。不过死扣规范的话,多规第5.3.8条和高规6.1.8条都规定了在什么情况下可以只做一个门。
2、疏散口距离。a)房门到楼梯门高规看表6.1.5;多规看表5.3.13。b)室内到房门,高规无强制规定,只是展厅等不宜超30m,其他不宜超15m;多规是30m3、疏散宽度。一般来说无论多层高层、走道还是楼梯都是100人1m宽。不要试图减少这个数字,因为会给自己带来别的麻烦。同理房间门宽度也不要卡着规范做,尽量做大点。能1800就别1500,能1500就别1200补充一下,疏散楼梯必须直通室外。但是多层,而且小于等于四层的话,首层楼梯口距离室外出口可以不大于15m远